لماذا يستمر جهاز التعشيق في التعشيق على دارة مع أضواء غرفتين ومضخة للصرف الصحي؟

3

لديّ قاطع دارة متصل بالأضواء في غرفتين ، ومضخة للصرف الصحي في الطابق السفلي. كان لي تنظيف المجاري وتفتيش المضخة ، ولم يتم اكتشاف أي مشاكل. ثم قمت بتثبيت مفتاح فصل جديد. ومع ذلك ، فإن التبديل الجديد يحافظ على التعثر كذلك. لم تكن هذه مشكلة لسنوات عديدة ، لذلك تغير شيء ما لإيجاد المشكلة.

ما هو الحل المحتمل لهذه المشكلة؟

    
مجموعة user12735 27.04.2013 / 20:56

2 إجابة

1

يجب توصيل مضخة الصرف الصحي إلى GFCI. هذه هي الخطوة الأولى - قم بتغيير المنفذ إلى GFCI. السبب في أن هذا سيساعدك في أول الأمر هو رمز في بعض الأماكن وثانياً إذا كانت المضخة هي السبب ، فسوف ينفجر منفذ GFCI.

هذا هو أيضًا دائرة 20 أو 15 أمبير. بعض مضخات الصرف الصحي تصنف على 20 أمبير وأكثر. لدي بالفعل نفس الوضع بالضبط في قبو الخاص بي. والمضخة تقلب الكسارة من حين لآخر. أنت محظوظ لأن لديك أضواء عليها. كان لدينا منافذ زوجين واحدة بالطاقة المجمدة العميقة لدينا.

احصل على GFCI. هل يمكن أن يكون قصير - حتى ننظر إلى اتصالات لكل شيء. ثم آخر شيء هو النظر إلى اللوحة. إذا كان 15 أمبير ، قد تحتاج إلى إخراج المضخة عن الدائرة وتشغيل خط 20 أمبير له مع سلك قياس 12 ...

    
الجواب معين 28.04.2013 / 03:22
0

يبدو الأمر كما لو كان هناك خطأ في الأرض أو في مكان ما على هذه الدائرة ، ربما يكون مرتبطًا بالضوئين الموجودين أيضًا في تلك الدائرة.

عندما تكون إحدى الدواليب عبارة عن سلك موصل بدون سلك (عادة ما يكون أسود أو أحمر أو أبيض ملحوظ) في مكان ما على الدائرة يكون الاتصال المباشر مع موصل التأريض (سلك أبيض) أو موصل تأريض المعدات (سلك أخضر أو عاري) أو الأجهزة المعدنية. يسمح هذا للكهرباء بالانتقال لمسار أقصر إلى صندوق الكسارة دون استكمال الدائرة بالكامل. يمكن أن يكون هذا موقفًا خطيرًا ، لذلك فإن السفط يحميك عن طريق منع حدوث صدمة أو نشوب حريق.

يمكنك البدء بإزالة الأضواء ولوحات التبديل إلى هذه المفاتيح والتفتيش على الأسلاك البالية أو المفككة أو المنفصلة على الأوعية أو الموصلات مثل المكسرات السلكية. تأكد من إيقاف الكاشطة واختبارها باستخدام كاشف للجهد الصحيح قبل محاولة أن تكون آمنة. إذا لم تظهر المشكلة على الفور ، فقد تحتاج إلى استدعاء فني كهربائي.

    
الجواب معين 27.04.2013 / 21:19