No C Wire Terminal على الفرن

1

أحاول تثبيت منظم حراري ذكي جديد يتطلب اتصال C. استخدم منظم الحرارة السابق اتصالًا بسلك 4 ولكن يوجد سلك أزرق غير مستخدم خلف منظم الحرارة الحالي. المشكلة هي أنني نظرت في معالج الهواء وليس هناك محطات مثل معظم الوحدات ، مجرد حفنة من الأسلاك. لذا حاولي معرفة ما إذا كان أي شخص قد يعرف أين يجب أن أقوم بتوصيل الطرف الآخر من ذلك السلك الأزرق. فيما يلي بعض الصور:

https://i.stack.imgur.com/ErYFB.jpg"> P>

أفترض أن السلك الأزرق النحيف الموجود أسفل المعالج هو أحد المسارات إلى منظم الحرارة ولكنه غير متصل بأي شيء. يظهر هذا السلك الأزرق بشكل أفضل في الصورة 1 وأسفل الصورة 3 (وليس السلك الأزرق السميك الذي له غطاء أبيض في منتصف الصورة 3) .

الصور الجديدة https://i.stack.imgur.com/pC5Xv.jpg"> P>     

مجموعة Sergey 27.11.2018 / 06:16

1 الجواب

2

أفضل فكرة لديك هي ملاحظة أن مُحَوِّل الإخراج 24VAC مصنَّف كالتالي:

يشار إلى أن الأسلاك الثانوية هي BRN و RED من المحولات. واحدة من هذه هي التي توفر اتصال الطاقة إلى منظم الحرارة وهو على الأرجح الأحمر الذي يخرج من صندوق الأسلاك ويربط بما يشبه الأحمر النحيف إلى منظم الحرارة.

سلك BRN (البني) من المحول هو ما تريد توصيله بالسلك الأزرق النحيف في منظم الحرارة. من الصعب بعض الشيء أن نرى من الصور التي قدمتها ، ولكن يبدو أن سلك BRN متصل من صندوق الأسلاك كما أنه سلك BROWN متصل بسلك في كابل سلك التحكم الأصغر (الذي يبدو أنه يدعم جزء من وحدة مكيف الهواء).

تحقق من الأسلاك الثانوية وتتبعها بعناية لمعرفة ما إذا كانت كما أشرت أعلاه. إذا كان الأمر كذلك ، يجب أن تكون في طريقك للحصول على منظم الحرارة الذكي الخاص بك.

    
الجواب معين 27.11.2018 / 08:24