AC UNIT Breaker size

3

أقوم بتثبيت قاطع جديد لوحدة التكييف الخاصة بي. وحدة My Ac تقول 20A كحد أقصى حالة الطوارئ الخاصة بي بالقرب من وحدة التيار المتردد تقول 60A

ما حجم الكسارة التي ينبغي عليّ استخدامها؟

    
مجموعة Kaz 23.05.2017 / 19:42

3 إجابة

6

الحجم مقسم لحماية السلك والجهاز. يجب أن يكون حجم الخط أكبر حجمًا من التيار المتدفق حتى لا يحترق ، بل هو مجرد مفتاح.

إذا كانت وحدة التيار المتردد تنص على أنه يجب أن يكون الكسارة 20 أمبير كحد أقصى ، فاستخدم فاصل 20 أمبير.

ولكن ، لتوضيح ذلك ، لا يمكنك تغيير الكسارة لمطابقة الوحدة إذا كانت أحجام الأسلاك لا تزال صغيرة جدًا. وبما أنه يستخدم 20A ، يجب أن تكون الأسلاك 12 مقياسًا أو أكبر. أي أصغر حجماً ويمكن أن يحترقوا قبل أن يقوم الكاسح بالرحلة.

    
الجواب معين 23.05.2017 / 20:34
4

إن استخدام مفتاح إيقاف التشغيل على الأقل بضع مرات أعلى من الحمل يعتبر فكرة جيدة. يبدو الأمر كما لو كنت تقود مسافة 85 ميل في الساعة كثيرًا ، فأنت تريد أن يتم تقييم الإطارات بأكثر من 85.

يجب أن تستخدم الكسارة التي يقولها الملصق أو المعلمون. NEC 110.3.

إنه التأمين الرخيص لاستخدام الأسلاك بشكل عام ، وهي مقبولة بحجم كبير بدرجة كافية للكسر ، حتى وإن كان من الممكن السماح باستخدام أقل. وأود أن استخدام الأسلاك 10 AWG لفي حالة الحصول على أكبر A / C أو مضخة الحرارة في المستقبل.

    
الجواب معين 23.05.2017 / 21:31
1

حجم قواطع الدوائر

يتم تحديد حجم قاطع الدائرة بواسطة الشركة المصنعة ، ويجب إدراجه في اللوحة. في حالتك ، يجب أن يكون قاطع الدائرة عبارة عن قاطع أمبير بمقدار 20 أمبير.

فصل الحجم

بالنسبة إلى الانفصال. ﯾﺟب أن ﯾﮐون اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻟﺣﺎﻟﻲ ﻟﻼﻧﻔﺻﺎل 115٪ ﻣن ﺣﻣل اﻟﺗﺣﻣﯾل اﻟﻣﻘﻧن أو اﺧﺗﯾﺎر ﺣﻟﻘﺔ اﻟدواﺋر اﻟﻔرﻋﯾﺔ. في حالتك ، يجب أن يكون تصنيف قطع الاتصال على الأقل 23 أمبير (20 * 1.15). يتم تحديد تصنيف القدرة الحصانية للفصل ، بإحدى طريقتين (440.12). في المثال التالي ، سأستخدم قيم اللوح من هذا السؤال .

تيار التحميل الكامل المكافئ

بالنسبة لهذا الحساب ، ستقوم بإضافة تيار الحمل الذي يتم تقييمه باستخدام الضاغط والمحرك ومروحة التحميل الكاملة الحالية. ستستخدم القيمة الناتجة للبحث عن تصنيف HP باستخدام الجدول 430.248 من NEC.

6.8 amperes + 0.70 amperes = 7.5 amperes

بالنظر إلى الجدول 430.248 ، فإنه يُظهر أنه عند 230 فولت ، يكون 8.0 أمبير هو 1 حصان. مما يعني أنه يجب تصنيف قطع الاتصال لفصل أحمال المحركات الأحادية 1.

مكافئ الدوران الدوار الحالي

يستخدم هذا الحساب تيار المحرك المغلق للمحركات ، لتحديد تصنيف القدرة الحصانية للانفصال. نظرًا لأن اللوحة لا تسرد التيار الدوار الدوار لمحرك المروحة ، فسوف نستخدم ستة أضعاف تيار التحميل الكامل بدلاً من ذلك.

40 + (6 x 0.70) = 44.2

يوضح الجدول 430.251 (A) من NEC ، أنه عند 230 فولت ، يعادل 48 أمبيرًا 1 حصانًا. مرة أخرى ، يجب أن يتم تصنيف قطع الاتصال لفصل أحمال المحركات الأحادية 1.

    
الجواب معين 24.05.2017 / 17:43