استبدال كاشف الحركة الخفيفة يعمل فقط مع محايد متصل بالأرض

0

أحاول معرفة ما هو الخطأ في توصيل الأسلاك إلى وحدة التحكم في المرآب الخارجي. أنا أستبدل لاعبا أساسيا تم إحراقه وذهبت للتو ، لذا لا أعرف ما إذا كان سيئا في البداية. مشكلتي هي أن المعمل يعمل فقط عندما يكون المحايد مرتبطًا بالأرض التي أعرف أنها خاطئة. لدي 120 فولت إلى الأسلاك الساخنة. ما الذي أحتاج إلى التحقق منه لمعرفة كيفية إصلاحه؟

شكرًا لك

    
مجموعة Ken Gaal 03.01.2017 / 03:06

2 إجابة

1

اتضح أنه محايد فضفاض في صندوق التوصيل. المشكلة الثانية هي أنها كانت تدير 12/4 من مربع التبديل إلى صندوق التوصيل واستخدمت السلك الأحمر كالسلك الحار الثاني ، أظن أني سأوفر المال وأن أكون رخيصًا ، وقد تم ذلك أثناء البناء بحيث جعل العزل واستكشافه وإصلاحها أكثر صعوبة.

    
الجواب معين 05.01.2017 / 18:30
0

يبدو وكأنه محايد مفتوح. لا يوجد مسار رجوع للدائرة حتى تقوم بتوصيل المحايدة بسلك الأرض والعودة الحالية على سلك الأرض. يمكن أن يكون السلك المنفصل في لوحة الخدمة ، سلك مفصول في صندوق التوصيل بين مصباح الإضاءة ولوحة الخدمة ، سلك مكسور في الجدار في مكان ما ، إلخ.

    
الجواب معين 03.01.2017 / 10:11