ما هي أحجام أنابيب DWV شائعة الاستخدام للمنازل السكنية الصغيرة للغاية؟

0

إحدى مشاريع DIY التي أتأملها أحيانًا هي استبدال أنبوب التصريف المجلفن البالغ من العمر 45 عامًا في منزلي باستخدام أنابيب ووصلات PVC DWV. يوجد تسريب بطيء واحد على الأقل ، لدي حاليًا دلو تحته. هناك أيضا اتصالات أخرى تم "إصلاحها" عن طريق لفها بشريط كهربائي أسود (؟). أشعر أنه حتى يمكنني القيام بعمل أفضل مما هو موجود الآن.

أحد الأشياء التي ظننت أنني سأفعلها لو قمت بهذا بالفعل باستخدام أنبوب أكبر قليلاً. ومع ذلك ، أثناء تصفح مواقع تخزين الصناديق الكبيرة ، حصلت على الانطباع بأن أكثر أنابيب DWV شيوعاً يبدو أنها تقدمها هي 1 1/2 "أو أصغر و 3" أو أكبر. على وجه الخصوص ، لا يبدو أنبوب 2 "PVC ... الخطوة التالية صعودًا من 1 1/2" في الأطوال العشرة الأكبر التي تتوفر فيها الأقطار الأخرى.

هل انطباعي عن هذا صحيح أم أنني أبحث فقط في جميع الطرق الخاطئة؟ إذا كان صحيحًا أن 2 "ليس شائعًا كنكهة ، حسنًا ، فلماذا يكون هذا هو الحال؟ ما (الواضح؟) جانبًا حول كيفية عمل عمليات تثبيت DWV أم لا أفهم / أتفهمها؟

فيما يلي بعض المعلومات الإضافية عن منزلي للسياق.

أفهم أن معظم السباكة & amp؛ وضعت الكهربائية في بيتي من قبل المالك السابق عندما تم بناؤه في ~ 1950. المصارف الوحيدة في المنزل هي

  • حوض المطبخ.
  • بالوعة الحمام.
  • الدش / حوض الاستحمام.
  • المرحاض.
  • يجلس المرحاض مباشرة فوق أنبوب المخرج الرئيسي المؤدي إلى التفسخ ، لذلك لا يوجد أنبوب تصريف إضافي في الأساس. جميع المصارف الأخرى تتغذى على منفذ الصرف الصحي الرئيسي تحت المرحاض. يوجد ماسورة تهوية واحدة فقط وهي متصلة أيضًا بأنبوب مخرج المجاري.

    أنبوب الصرف الآخر يتكون من حوالي 32 بوصة من أنابيب الصلب المجلفن.

    خط الصرف الرئيسي هو (غير المخصب) 1 1/2 "أنبوب من فخ بالوعة المطبخ إلى منفذ إلى التفسخ. المسار هو ~ 6" من الفخ إلى "T" بمقبس على أحد طرفيه. ينتهي الطرف الآخر من "T" ~ 13 "للوصول إلى منفذ إلى التفسخ.

    يحتوي استنزاف حوض الاستحمام على أنبوب مستقيم يبلغ حوالي 5 بوصة من 1/2 بوصة إلى "T" آخر في 1/2 "إلى منفذ التفسخ.

    يتم استخدام أنابيب تبلغ حوالي 8 أقدام من 1/4 بوصة لتوصيل حوض الحمام إلى الأنبوب البالغ قطره 1/2 بوصة.

    بشكل أساسي ، نظرًا لأن الإعداد ليس كبيرًا ، ويمكن الوصول إلى معظمه مباشرةً ، في كل مرة أفكر في إجراء عملية حل فورية ... يمكنني خلالها كسر نقطة ضعف أخرى ... يبدو أنه من المنطقي أن يتم التخلص من من الأنبوب الموجود واستبداله.

        
    مجموعة irrational John 19.08.2015 / 23:05

    2 إجابة

    3

    ابحث عن متجر أفضل ، إذا لم يكن لديك ما يكفي من 2 "PVC في العصي الكاملة (أو ربما تبدو أعلى في المتجر الذي تتواجد فيه ، واحصل على شخص لسحبه لأسفل.)

    في منزلي ، المكان الوحيد الذي ستجد فيه 1-1 / 2 أو 1-1 / 4 "هو ذيل الخزانات - بمجرد أن يصل إلى الأنبوب ، يرتفع إلى 2" ، لأنه ليس هذا أغلى بكثير ويقلل إلى حد كبير من احتمالات وجود أي مشكلة معها. لا أذكر وجود أي مشكلة في العثور عليها في العصي الكاملة. الخط الرئيسي هو 4 "(وليس 3") لنفس السبب. والبنوك التي تبحث عن ضغط أقصى ربح لا تفعل هذا النوع من الأشياء ، ولكن في بعض الأحيان يقوم بناؤون يخططون للعيش في المبنى لبعض الوقت.

    في التعديل التحديثي ، قد تحتاج إلى استخدام 1-1 / 2 "نظرًا لقيود المساحة. وعلى أي حال ، إذا كنت تعيد عملية إعادة توجيه الأنابيب ، فمن المحتمل أن تقوم بإحضار التنفيس إلى الكود الحالي أثناء وجودك فيه. / P>     

    الجواب معين 20.08.2015 / 00:31
    0

    القضية ليست "ما هو صالح" ولكن ما يتطلبه قانون البناء. فيما يلي قاعدة عامة: المرحاض: 3 "أو 4" غسالة ودش: 2 " المصارف: 1 1/2 " لا شيء أصغر. ﻳﺠﺐ أن ﻳﻜﻮن اﻟﺘﻬﻮﻳﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮآﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻘﻒ ﻣﺴﺎوﻳﺔ أو أآﺒﺮ ﻣﻦ اﻟﺤﺠﻢ ﻣﻐﺎﻳﺮاً اﻟﻤﻨﺰل إﻟﻰ اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ أو اﻟﻤﺠﺎري. هذا هو مجرد توجيه - أنا أعتبر أنك لا توظيف سباك للقيام بهذا العمل. استخدم على الأقل كتابًا حول المساعدة في السباكة من قسم الأدبيات في مخزن الصندوق هذا.

        
    الجواب معين 21.08.2015 / 08:12