Nest thermostat to Kelvinator furnace

2
كان بلدي الحرارة القديمة 4 أسلاك. استبدلت مع ترموستات عش. في بعض الأحيان يتم تشغيل مكثف التيار المتردد ولكن لم يتم تشغيل منفاخ الفرن. وجدت غيرها مع هذا وقالوا الحاجة إلى إضافة سلك مشترك. لدي سلك إضافي فقط غير متأكد من مكان توصيله. هناك محطة C على الفرن ، فقط لست متأكدا إذا كان لاستخدامها في الحرارة أو لا ، فقد 1 سلك متصل بالفعل. المرفقة هي الصورة. الفرن هو Kelvinator g6rc-080c:

    
مجموعة Scotte 05.07.2018 / 21:17

1 الجواب

1

كل ما عليك هو أن تهبط السلك الأزرق على المطراف C

تم تصميم معظم كتل طرفية لوحة الجهد المنخفض HVAC لإنهاء 2 الأسلاك تحت كل محطة ، كما كان الحال مع محطة Y على لوحة التحكم الخاصة بك. لذا ، قم بإطفاء الفرن ، قم بفك المسمار على الطرف C ، قم بسط السلك الأزرق هناك (بعد تجريد النهاية مرة أخرى إذا لزم الأمر) ، شد البرغي مرة أخرى لأسفل ، أعد تشغيل الفرن ، وستكون جيدًا تذهب.

    
الجواب معين 06.07.2018 / 01:31