أقوم بتشغيل 12/3 سلك في 3 منافذ مطبخ. في مربع لوحة بلدي كان ديميكان deciate اثنين من قواطع 20amp للأسلاك الساخنة الأحمر والأسلاك الساخنة السوداء. لقد قمت بتوصيل السلك الأسود بمخرجين مختلفين ونعمل بشكل رائع. أحتاج إلى مخرج آخر باستخدام السلك الأحمر الساخن. لذا ، فإن سؤالي هو أنني أعرف أن اللون الأحمر حار ، لذا أقوم فقط بتوصيله بالأحمر الآخر وأتابع دائرتي إلى المخرج الثالث؟ ثم هل أقوم أيضًا بالاتصال بالأسلاك البيضاء الثانية والأسلاك المحايدة في المخرج الأخير لإنهاء الدورة؟

    
مجموعة E. Garcia 22.08.2016 / 21:17

1 الجواب

2

لديك دائرة فرعية متعددة الأسلاك. أنت على يقين من أن اللون الأحمر يذهب إلى مجموعة واحدة من المنافذ مع الأبيض والأرض من النقطة التي أحضرتها بالأسود والأبيض & amp؛ أرض. يجب أن يكون المخرج الأول في كل سلسلة هو GFCI لجميع منافذ مواجهة أعلى 2014 NEC 210.8.A.6. يجب أن تكون مرتبطة مقابض مع الأداة الإضافية المدرجة على التعادل أو قاطع القطب المزدوج لتكون متوافقة تماما رمز.

    
الجواب معين 22.08.2016 / 22:34