متعددة GFCI مع اثنين من الأسلاك الساخنة ومشتركة محايدة

0

لقد تعرفت على أسلاك GFCI متعددة باستخدام سلك 12-3 من هذه المشاركة: كيف يمكنني تثبيت وعاء GFCI مع اثنين من الأسلاك الساخنة وحيادية مشتركة؟

كما أن لدي سؤالًا ذا صلة عن سبب عدم استمرار هذه الدائرة (الموضحة أدناه) في الانتقال إلى GFCIs.

سؤالي:فيمايليمثال-يتمتوصيلمحمصةإلىالوعاءالثانيمناليسار،بالرسم5A.أفترضأن5Aسوفيتدفقمنخلالمحايد.لذلك،يكون5Aعلىكلالسلكالمحايدفيالرسمالتخطيطي،نظرًالأنهمجميعًايمارسونبعضًامعًا.

إذاكانهذاصحيحًا،فإنأولGFCIمناليسارسيشعربفرققدره5أويجبأنيسافرلأنهلايتدفقتيارخلالالسلكالأحمر(غيرالأحمر)،ولكن5Aيتدفقخلالمحايدته.

إذاً،لماذالايقومأيتحميلعلىأيمنرحلاتGFCIبرحلاتGFCIالأخرى؟لماذاهذاالعمل؟أعلمأنهذاصحيحلأننشره،لكننيلاأفهمالسبب.

ونعم،لقدقرأتهذهالمشاركة: link .

    
مجموعة Aaron B. 13.08.2018 / 22:12

2 إجابة

3

يمكن أن يشعر GFCI فقط بفرق في التيارات على الرغم من أن GFCI.
في المثال الخاص بك ، يتدفق التيار لمشتقاتك من خلال GFCI # 2 ، ولكنه يتجنب تمامًا GFCI # 1 (و # 3 & amp؛ # 4).

لا تعتبر GFCIs الأخرى "على علم" بتيار محمصة 5A هذا ، لأن التدفق الحالي في السلك المحايد لا يتدفق من خلال هذه GFCIs.

    
الجواب معين 13.08.2018 / 22:21
2

لقد قمت بتثبيت هذه الـ GFCIs بشكل صحيح تمامًا . هذه هي الطريقة للقيام بذلك.

الشعار الملحوظ حول التثبيت الخاص بك هو أنك لم تقم بإزالة أي شريط من المحطات الطرفية LOAD ، ولم تقم بتوصيل تلك الأجهزة الطرفية. وهذا ما جعل هذا التثبيت آمنًا للغاية وموثوقًا.

الآن ، لماذا لا يسافر على المحايدة المشتركة؟ نظرًا لعدم مشاركة المحايد مع GFCI . كل شركة GFCI توفر "منطقة حماية" ، بحيث يكون لديك أربع مناطق للحماية. لكل جهاز من أدوات التحرير والسرد GFCI + ، يكون الشيء الوحيد داخل منطقة الحماية هو مآخذ التوصيل الخاصة به. هذا لأنك لم تستخدم محطات LOAD .

    
الجواب معين 13.08.2018 / 23:43