منفذ GFCI لا يعمل بعد إعادة الاتصال

1

أعدت الاتصال بمنفذ GFCI الخاص بي ، ولكن الآن لا يخرج الكهرباء على الرغم من أن الاختبارات الحالية في الاختبارات إيجابية (باستخدام قلم مثل جهاز الاختبار الحالي). لقد ضغطت أيضًا على زر إعادة التعيين ، ولكن دون جدوى.

ما هي بعض الأسباب التي لن تؤدي منافذ GFCI إلى توليد قابس حالي على الرغم من وجود تيار مناسب؟ منافذ أخرى (غير GFCI) على نفس الدائرة تعمل بشكل جيد.

    
مجموعة amphibient 08.02.2016 / 02:29

3 إجابة

1

في الواقع ، كان زر إعادة الضبط ، والذي يلزم الضغط عليه بعد قلب المفتاح الكسّار.

    
الجواب معين 08.02.2016 / 02:55
1

إذا لم يكن الجهاز سلكيًا على الأرجح ، فلن يتم تعيينه. تأكد من توصيل محطتي LINE و LOAD بشكل صحيح. تأكد من أنك تستخدم العلامات الموجودة على الجهاز ، ولا تقوم ببساطة بسردها كيف كانت الرسالة القديمة. مطاريف LINE هي المكان الذي يجب أن تتصل فيه الأسلاك القادمة من المصدر ، بينما تكون المحطات LOAD هي المكان الذي تتصل فيه الأسلاك المتوجهة إلى أجهزة أخرى.

تأكد من أن جميع الاتصالات ضيقة ومتصلة بأجهزة طرفية مناسبة. المطاريف النحاسية ذات الألوان النحاسية هي التوصيلات بدون وصلات (ساخنة). المطاريف الفضية الملونة هي لتوصيلات (محايد) مؤرضة. المحطات الخضراء هي لتأريض الموصلات.

تأكد من أنك قد ضغطت على زر إعادة الضبط بشكل كامل. في بعض الأحيان تضطر إلى الضغط على الزر في مكان بعيد. لاحظ أيضًا أنه مع الأجهزة الأحدث ، عند استعادة الطاقة إلى الدائرة ، سيتعين إعادة ضبط الجهاز.

حاول استبدال GFCI. كل مرة تحصل فيها على جهاز سيء.

    
الجواب معين 08.02.2016 / 03:00
-2

لست متأكدًا من سبب قطع اتصالك بادئ ذي بدء ولكنني أولاً أتأكد من أنك أعادت توصيله بشكل صحيح وأنه غير متصل بنوع مماثل من الكسارات أيضًا في اللوحة.

اعتمادًا على موقعه وما تم استخدامه ، تصبح هذه المنافذ سيئة ، وفي النهاية يجب استبدالها. إذا قمت بإعادة فحص جميع وصلات الأسلاك وتم القيام بها بشكل صحيح ، فإن استبدال المستقبِل هو خيارك الوحيد. عند اختبار أي من هذه الدوائر ، يجب عليك استخدام الفولتميتر. قد يظهر جهاز اختبار القلم الصغير الخاص بك قوة ولكن قد يكون في جهد كهربائي منخفض ، ويخبرك أنه يحتاج إلى استبدال.

    
الجواب معين 08.02.2016 / 03:01