لماذا يسافر وعاء وعاء GFCI عندما أقوم بتوصيل أسلاك الحمل؟

3

كنت أحاول تثبيت منفذ GFCI وعندما أقوم بتثبيته باستخدام إعداد الأسلاك الخمسة مع الخط في الأعلى والحمل في الأسفل ، يقوم المنفذ باستمرار بالرحلات. لقد تأكدت من أن الأسلاك هي الخط الساخن وأكّدت ذلك عن طريق التمرير السريع لـ GFCI من خلال أسلاك الأسلاك فقط في إعداد بثلاثة أسلاك. أنا مرتبطة أسلاك التحميل مرة أخرى وتعثرت مرة أخرى؟ حتى أنني جربت GFCI الثاني!

والأفكار؟ المنفذ يعمل بشكل جيد عندما يكون هناك منفذ قياسي ، لذلك يجب أن يكون شيئًا بسيطًا.

    
مجموعة StingeyB 26.02.2013 / 07:19

2 إجابة

7

من المؤكد أنه يبدو أن لديك خطأًا أرضيًا في أحد منافذ أو أجهزة بث التيار السفلي. تحقق من أجهزة التحميل الجانبية للأسلاك المناسبة إلخ. قم بتوصيل الدائرة بدون GFCI واستخدم أداة توصيل في المختبر لتحديد ما إذا كانت أي أجهزة قد عكست عكسها ، ومحايدتها مفتوحة ، وما إلى ذلك. تحقق أيضًا لمعرفة ما إذا كان هناك أي حمولات محرك على الحمل الدوائر الجانبية ، يمكن أن تتسبب المحركات في إزعاج.

    
الجواب معين 26.02.2013 / 09:30
3

بالإضافة إلى إجابة Shirlock Homes الممتازة ، يجب أيضًا التحقق من دفق حمل الدائرة إذا كانت هناك منافذ GFCI قبل ذلك. لدي منفذ GFCI على تحميل منفذ GFCI آخر ، حيث يمكنهم أن يتسببوا في رحلة لبعضهم البعض. إذا كانت هذه هي الحالة ، يمكنك ببساطة استبدال منفذ GFCI في اتجاه التيار بمخرج قياسي حيث سيكون GFCI محميًا بالفعل على أي حال.

يجب التحقق مرة أخرى من الأشياء:

  • خطأ قصير أو أرضي أسفل الدارة

  • قطبية معكوسة على الأوعية الأمامية

  • منافذ GFCI أسفل الدائرة.

  • الجواب معين 26.02.2013 / 13:33