لوحة كهربائية للحافلات سبليت [مغلقة]

0

هل تبحث عن مرحلة واحدة مركز تحميل الحافلة المقسوم لا يوجد مفتاح مطلوب ، و 100 أمبير كبير كثيرًا. حوالي 14 إلى 24 دائرة إجمالية كبيرة بما فيه الكفاية (12 + - على كل) لا يوجد مكان للوحة فرعية لذلك أحتاج إلى الحافلة المقسومة لإيواء الدوائر العاكسة. أي شخص يعرف أين يمكنني العثور عليه من هذه

    
مجموعة DeWayne Akins 20.03.2017 / 18:57

2 إجابة

1

لا يمكنك وضع ذلك في بنية جديدة على أية حال

في حين أن القاعدة السادسة (230.71) ليست حبرا على ورق (لا تزال هناك حالات في البناء الجديد حيث يمكن تثبيت لوحة تفتقر إلى قطع رئيسي) ، فإن لوحات النوع "سبليت حافلة" التي تتحدث عنها لم تعد مدونة ، لأنها تنتهك 408.36 ، باستثناء 1:

408.36 Overcurrent Protection. In addition to the requirement of 408.30, a panelboard shall be protected by an overcurrent protective device having a rating not greater than that of the panelboard. This overcurrent protective device shall be located within or at any point on the supply side of the panelboard.

Exception No.1: Individual protection shall not be required for a panelboard used as service equipment with multiple disconnecting means in accordance with 230.71. In panelboards protected by three or more main circuit breakers or sets of fuses, the circuit breakers or sets of fuses shall not supply a second bus structure within the same panelboard assembly.

ولكن الألواح الخشبية البحرية هي حيوانات مختلفة تمامًا

تعد المعدات الكهربائية البحرية مخلوقًا مختلفًا عن الأشياء المنزلية التي كنت تفكر فيها في البداية ، وتتعدى قليلاً نطاق هذا الموقع في بعض الحالات. كنت أتحدث مع أخصائي على دراية بالمخاطر الدقيقة AC على متن قارب إذا كنت في حذائك - مخاطر الغرق بالصدمات الكهربائية وحشية .

    
الجواب معين 20.03.2017 / 23:47
0

متجر قديم

لوحات الحافلات المقسمة قديمة وعديمة الخطورة وبيئة غنية لانتهاكات الشفرات. انهم عفا عليها الزمن لأن "حكم الستة" قد ذهب على جانب الطريق. كان يائسا. إن أصحاب المنازل وأصحاب النفوذ الذين لا يعرفون أفضل من ذلك سيصفون عادة واحدة أو حتى ترادفية في المساحات الـ 12 الأولى ، منتهكة قاعدة الستة. إنها خطيرة لأن المستهلكين لا يعرفون كيفية نزعها من الطاقة. كيف يمكنك إيقاف الطاقة عندما لا يكون هناك قاطع رئيسي؟ "أوقف تشغيل جميع الفواصل في أفضل 12 مكانًا" غير بديهي للغاية بصرف النظر عن وضع العلامات.

كان سبب نفادها تكلفة - كانت لوحات الحافلة المقسومة نصف السعر نظرًا لارتفاع أسعار الكسارات الرئيسية الكبيرة. ليس بعد الآن. لم يكن المعدل الذي تسببت فيه هذه اللوحات في حدوث مشكلة أمرًا يستحق ذلك.

ألاحظ قيمتها المحتملة لتحويل المولدات ؛ وضع قواطع shoreside المتشابكة والمولدات في أعلى 4 مسافات في المنطقة السفلية. تكمن المشكلة في أنك بعد ذلك تضع كل أحمال غير المولدات في أفضل 12 مكانًا ، وعلى منزل ، سيأخذ الكثير من الالزام ، وستنتهك حتمًا قاعدة الستة. قد تعمل إذا كان لديك قاطع رئيسي خارج كجزء من المقلاة أو خدمة الشاطئ ، وكان هذا بالفعل subpanel.

ولكن لا أحد سيبيع لك منتجًا جديدًا. لذلك ستحتاج إلى استدراكها.

    
الجواب معين 20.03.2017 / 19:53