trane xl80 unit fires up then shuts right off

0

لديّ قطار قطار xl80. عندما تستدعي الحرارة ، يتم تشغيل مروحة المحرض ثم يتم إطلاق الموقد لفترة قصيرة ثم يغلق ثم يبدأ من جديد.أنا أفكر في جهاز استشعار اللهب. الرجاء المساعدة.

    
مجموعة jim kelley 22.12.2014 / 12:38

2 إجابة

1

لقد تعاملت بالأمس مع واحد من هذا القبيل. كان لها الاشتعال الكهربائي (ignitor متوهجة) وسلك واحد yelloow "إحساس اللهب". هذه ليست سوى الثانية من هذه التي وجدتها في عقد من الزمان ، ولكن المشكلة والحل هو نفسه. إذا كانت وحدتك تستخدم الكشف عن لهب أيون ، فقد أصبحت أكسدة الموقد مؤكسدة. قد يبدو مثل المعدن ضد المعادن ، ولكن طبقة رقيقة من الأكسدة غير المرئية قد تكونت بين الأجزاء المعدنية. إنه يحتاج إلى "مرجع مرجعي" جيد قبل أن يتمكن من اكتشاف الأيونات.

لحل هذه المشكلة ، أزلت الناسخ. بينما كنت أخرجها ، قمت بكشط طرف قضيب اللهب ولكن لم تكن قذرة. عندما أضعه مرة أخرى ، قمت عن قصد بإخراج أحد مسامير اللوح المعدني ذاتية التنصت بحفر أخدود جديد بدلاً من إعادته في الأخاديد الأولى. أنا أيضا حصلت عليه جيد وضيق.

تمامًا كما في الحالة الأولى ، أدى مجرد عمل إزعاج التجميع الميكانيكي إلى تكوين أرضية أفضل. يجب أن يعمل ، لأنني لم أضطر إلى النهوض الليلة الماضية والذهاب لحلها.

    
الجواب معين 28.12.2014 / 17:15
0

يمكن أيضًا أن يكون الأمر مجرد مسألة فراغ في الوحدة التي تحتوي على بعض الحطام الصغير فيها. المنجم يفعل هذا بين الحين والآخر. أنت تتحدث عن فتحة تهوية للخارج صحيحة؟

    
الجواب معين 22.12.2014 / 19:55