T & P valve draining - قضايا توسع الخزان؟

1

أواجه مشكلات مع سخان المياه الخاص بي. انها مرجل tankless slantfin (TR-30 PT). يتم تشغيله على إعداد منطقة 4. أنا عادة ما تستخدم فقط واحدة من المناطق بالرغم من ذلك. لقد كنا في المنزل لمدة عام ونصف. قرب نهاية هذا الشتاء ، بدأت في العثور على بضعة غالون من المياه التي تستنزف من صمام T & amp؛ P كل بضعة أيام.

اختبرت خزان التوسع ووجدت أنه يسرب الماء من المقياس ، مما أدى إلى اعتقادي أن الحاجز قد تمزق ونحتاج إلى واحدة جديدة. اشتريت استبدال النموذج نفسه. A Amtrol # 60 ومقاييس لاختبار ضغط المياه المنزلية لدينا و PSI على دبابة. أرفقت عداد المياه إلى خط خرطوم الخارجي لدينا وقراءة حوالي 56 PSI. ثم أخذت دبابة جديدة (إلى 12 PSI) جديدة واتهمتها تصل إلى حوالي 55 PSI قبل تثبيته. ثم أزلت خزان التمدد القديم للعثور عليه مليئًا بالماء تمامًا. استبدالها مع دبابة جديدة. تحول خط المياه مرة أخرى على السلطة وسخان المياه. أعطاه يومًا أو ما شابه.

الآن ما زلت أرى الماء ، وربما أكثر. لذا ، على الرغم من إطلاق النار على دبابة الخروج ، ماذا يمكن أن يكون سبب آخر هذا؟ صمام الملء التلقائي؟ لا أعتقد أن صمام T & amp؛ P سيئ لأنه يستنزف الماء بمجرد وصول العداد إلى أقصى مستوى على الصمام وهو 30 PSI. تم تعيين النطاق المؤقت slantfin في 160 180. خفضت هذا إلى 140-160 وما زالت نفس المشكلة.

قمت بعد ذلك بتشغيل الماء من صنبوري لفترة ، وكان الضغط على سلانتفين يتحرك بين 2 و 10. حصلت على درجة الحرارة على slantfin أقل من 140 ، وصولاً إلى 120 درجة. يبدو أنه لم يتحول على الفور مرة أخرى ، ولكن بعد تشغيل الطابق الأول من منزلنا (المنطقة 1 من 4) ، بدأ slantfin وشاهد المقياس على الوحدة. كما تسخين المياه من 120 إلى 140 (حيث يتم تعيين دقيقة) تدريجيا زيادة الضغط حتى حق حول ضرب 140 الضغط ثم ضرب 30 PSI وبدأ صمام T & أمبير ؛ P استنزاف.

ألا يجب عليّ شحن الدبابة الجديدة؟ كنت تحت هذا الفهم يجب أن تكون نفس الشيء إن لم يكن عدد قليل من PSI تحت ضغط الماء. هل هذا التغيير إذا كان في منزل متعدد المناطق. في حالة استخدام نظام بدون خزان؟

هل يجب تصنيف صمام T & amp؛ P ليتعامل مع ضغط أكثر من 30 PSI؟

هل يجب أن يكون الشحن المسبق هو نفس خط إمدادات المياه حتى إذا تم وضع الخزان بعد "صمام منظم ضغط الماء" بين 12-25 PSI؟

أي معلومات ستكون موضع تقدير كبير. أنا متعكز ...

    
مجموعة user20699 27.03.2014 / 20:05

2 إجابة

0

يجب تحميل الخزان على الضغط في نقطة الحجز. إذا كان الخزان مرتبطًا بنقطة في النظام حيث يفترض أن يكون الضغط 25 رطل لكل بوصة مربعة ، يجب أن يتم شحن الخزان مسبقًا إلى 25 رطل لكل بوصة مربعة. إذا كان الخزان مرتبطًا بنقطة في النظام حيث يفترض أن يكون الضغط 55 رطل لكل بوصة مربعة ، فيجب تحميل الخزان إلى 55 رطل / بوصة مربعة.

عندما يرتفع ضغط الماء فوق ضغط الهواء في خزان التمدد ، ستبدأ المياه في ملء الخزان وضغط الهواء أكثر. مع انخفاض ضغط الماء ، يفرض ضغط الهواء في الخزان المياه من الخزان. إذا تم شحن الخزان أكثر من اللازم ، فلن يتمكن الماء من ضغط الهواء وملء الخزان.

ملاحظة: قياس الضغط في الخزان أثناء توصيله بنظام مياه مضغوط ، سيظهر الضغط في نظام المياه لا قبل الشحن ضغط الهواء من الدبابة. لقياس ضغط الهواء في خزان التمدد ، يجب عزله عن النظام.

    
الجواب معين 28.03.2014 / 12:34
0

يجب أن يعمل نظام التسخين المائي لديك ما بين 15 و 20 رطل في البوصة المربعة. يجب الضغط على خزان التمدد ، الذي يتم الضغط عليه من قبل المصنع ، بالقرب من ضغط التشغيل. في أي وقت من الأوقات يجب أن يتجاوز النظام الخاص بك ، أو يقترب من تجاوز معدل صمام تخفيف الضغط الذي هو 30psi.

تعمل معظم أنظمة الحلقات المغلقة المغلقة عند 15 إلى 18 نقطة في البوصة. إذا كان النظام هو في الواقع يتجاوز 30psi ثم لديك مشكلة. يمكن أن يحدث هذا بسبب صمام ملء تلقائي خلل ، أو صمام تقليل الضغط.

نظرًا لأنك قمت أيضًا باستبدال خزان التمدد ، يجب فتح نظام الحلقة المغلقة. يجب عليك التأكد من تنظيف أي من الهواء خارج النظام ليعمل بشكل صحيح. أيضا إذا كان النظام بارد ومليء بالضغط المطلوب ، فعند تسخين النظام سيزيد الضغط. سيتعين عليك بعد ذلك تخفيف الضغط الزائد يدويًا.

أحد السيناريوهات المحتملة الأخرى هي أن المرجل مليء بالكالسيوم ، أو أن هناك قيدًا في النظام. عادةً إذا كانت هذه هي الحالة ، فإن الغلاية ستؤدي في النهاية إلى انقطاع تدفق المياه بسبب وجود مبادل حراري موصّل ، أو مرشح مدخل سيئ إذا كانت الوحدة بها واحدة.

    
الجواب معين 21.02.2015 / 18:52