ما هي الطريقة الصحيحة لترك طول إضافي من الأسلاك في لوحة كهربائية؟

0

أعيد تصميم منزل الإصلاح الخاص بي ، وأخطط لتثبيت لوحة كهربائية في قبو غير مكتمل. في مرحلة ما (على أمل في المستقبل القريب) ، سوف أنتهي من مساحة الطابق السفلي. هذا سوف يضيف سماكة للجدران (العزل والتأطير).

إذا كنت أرغب في نقل اللوحة الخاصة بي من الجدار غير المكتمل إلى الجدار النهائي ، ما هي الطريقة الصحيحة / الصحيحة للسماح بالطول الإضافي للأسلاك ، وسأحتاج إلى حساب التغيير في العمق (حوالي 4-6) أنا مهتم في كل من المحاسبة لطول إضافي في الدوائر الفرعية وكذلك كابلات التغذية القادمة إلى منزلي. تقدير الأقسام ذات الصلة من المدونة محل تقدير.

    
مجموعة the_meter413 08.02.2017 / 22:12

1 الجواب

2

تتطلب الشفرة عملًا "أنيقًا و workmanlike". الكثير من الناس يفسرون ذلك برد جميع الأسلاك الزائدة بحيث يكون الحد الأدنى من فوضى الأسلاك ممكنًا. لا أعمل على الإطلاق . أترك سلكًا كافيًا حتى أتمكن من تحريك الكسر تقريبًا في أي مكان في اللوحة ، وأستخدم سلكًا مقيّدًا حتى لا يعمل شكله بطرق ذكية.

إحدى الطرق السهلة للغاية لترك مساحة إضافية هي اختيار المواقع المتقطعة بشكل متعمد بعيدًا عن الحاجة ، أي سلك جميع الكبلات التي تدخل يسارًا إلى شريط الكسارة الأيمن ، والكابلات التي تدخل إلى اليمين في شريط القطع الأيسر. تذكر عدم عبور الحافلات بالسلك ، والذهاب فوق أو تحت الحافلات.

110.12 Mechanical Execution of Work. Electrical equipment shall be installed in a neat and workmanlike manner.

هذا كل شيء.

    
الجواب معين 09.02.2017 / 02:27