هﻞ ﻳﻤﻜﻨﻨﻲ أن أﻗﻮم ﺑﺘﺴﻠﺴﻞ أوﻋﻴﺔ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﻣﻦ أﻗﻔﺎص أﻋﻠﻰ؟

0

لدي مقبس NEMA 10-50 سلكيًا بشكل صحيح. لدي جهاز مزود بمقبس NEMA 6-15.

أعتقد أنه لا يمكنني تسلسل منفذ NEMA 6-15 الجديد من خدمة 50amp الحالية.

هل يعتبر مهايئ التوصيل هو الاختيار المناسب هنا؟

    
مجموعة Matthew 10.07.2018 / 07:03

1 الجواب

2

كنت أنظر فقط إلى سؤال ذي صلة وأنا في مقالة NEC التي لا تسمح لك بربط مقبس تيار كهربائي ذي تصنيف سفلي من تصنيف أعلى. NEC Table 210.21 (B) (3) والمادة المقابلة لها. ينص على أنه إذا كان لديك دائرة 50A ، فيجب أيضًا تقييم الجهاز 50 ألفًا. نظريًا من وجهة نظر الشفرة ، يمكنك تثبيت NEMA 6-15 على دائرتك إذا كان بإمكانك العثور على واحدة تم تصنيفها لتحمل 50 ألف.

حظًا سعيدًا مع هذا الشخص.

    
الجواب معين 10.07.2018 / 15:05