لوح التكسير الخاص بي في حجرة المراحيض ، هل يجب نقله؟

4

لقد اشتريت للتو منزلًا جديدًا وسأحل محل لوحة الكسارة (إنها ممتلئة وأريد توسيع الغرفة). تقع اللوحة مباشرة فوق مضخة الجرارة في خزانة صغيرة في ركن الطابق السفلي. كنت أتساءل ما إذا كان ينبغي لي أن انتقلت عندما يتم استبدالها؟ أحد عمال الكهرباء الذي تحدثت إليه (سمسار العقارات هو كهربائي سابق وأيضًا عمي) قال إنه لا يضر بأي شيء.

    
مجموعة Joel 06.03.2015 / 20:56

3 إجابة

2

أولاً - إذا كانت مضخة الحوض / مستنقع تبرز فوق مستوى الأرض المحيطة ، فحينئذٍ تكون انتهاكًا 110.26 (E) (1) (a):

(a) Dedicated Electrical Space. The space equal to the width and depth of the equipment and extending from the floor to a height of 1.8 m (6 ft) above the equipment or to the structural ceiling, whichever is lower, shall be dedicated to the electrical installation. No piping, ducts, leak protection apparatus, or other equipment foreign to the electrical installation shall be located in this zone.

ثانياً - حتى إذا لم ينتهك الحوض رسالة 110.26 (E) (1) (a) ، فإنه يمكن اعتباره انتهاكًا لـ 110.26 ، حيث أنه يشكل خطرًا محتملًا لحدوث انزلاق أو سطح رطب لشخص يعمل على المعدات:

110.26 Spaces About Electrical Equipment. Access and working space shall be provided and maintained about all electrical equipment to permit ready and safe operation and maintenance of such equipment.

إذاً ، سأقوم بنقل اللوحة إذا أمكن ؛ على أقل تقدير ، سأتحدث إلى AHJ حول هذا الموضوع - أريد أن يكون لديّ تفسير رسمي في الملف لمثل هذا الموقف ، حتى إذا لم تكن اللجنة قادرة على التحرك.

أيضا ، هل ستسمح الخزانة نفسها لباب اللوحة بفتح 90 درجة كاملة ، وهل توجد مساحة أمام اللوحة فوق الأرضية على الأقل 30 بوصة و 36 بوصة على الأقل؟ إذا كان أي من هذه الأشياء غير صحيح ، فيجب أن تتحرك اللوحة على أي حال ، حيث يتم انتهاك قواعد تخليص NEC العاملة في 110.26 (A).

    
الجواب معين 07.03.2015 / 20:10
1

كل من وضع في المضخة و / أو الخزانة على الأرجح خلقت خرق رمز "تخليص العمل".

سأحرّكها إذا استطعت. لا يبدو أنه يجب أن يذهب بعيداً.

    
الجواب معين 07.03.2015 / 20:15
-1

لا أعتقد أنه ينتهك تصريح العمل في الكود الكهربائي. لقد رأيت أطنان من مضخات الحوض تحت الصناديق. طن. لم أشاهدهم قط في تقارير التفتيش أو الإفصاحات ولا تقول المدينة أي شيء بعد إجراء تفتيش منزلي جديد. تحتوي معظم مضخات المستنقعات على أغطية ومسطحة على الأرض ، ويجب أن تكون هناك كمية أقل من الماء في مضخة الجروح من الأجزاء الأخرى في الطابق السفلي.

لكن هذا كله يتعلق بتفسير المفتش المحلي. حقا يجب أن تتصل بقاعة مدينتك وأن تطلب التحدث إلى المفتش - أرسل لهم صورة أو دعهم يأتون. إذا كنت قد قمت بالترقية ، فستتم مطالبتك بتحريك المربع. هم الوحيدون الذين يمكنهم إخبارك بهذا.

هل من الأفضل أن يكون لديك مضخة مستندة تحت الصندوق ... لا ، ولكن هل سيدفع الشخص العادي 2 ألف دولار لعدم وجود مضخة مستنقع تحت الصندوق ... لا.

    
الجواب معين 08.03.2015 / 00:19