إضافة قدرة 10KW إلى المنزل الحالي

0

أعتذر مقدمًا عن اللغة الفنية الرديئة.

لديّ منزل إضافي يستخدم الكهرباء بشكل صارم لتشغيل بعض الخوادم. أنا أبني ببطء عنقود ، ولكن قبل نقله إلى مستودع أريد أن يكون كل شيء جاهزًا ومربحًا.

في الوقت الحالي ، استخدم حوالي 2 كيلو وات ، وأستخدمها في دوائر مختلفة من خلال الخروج من المنزل حتى لا يتطرق إلى الكسارة.

أعيش في الولايات المتحدة الأمريكية ، وأعتقد أنني رأيت 100 Amp و 50 Amp و 20 amp breakers ، لذلك نظريًا يمكنني تشغيل 12 كيلو واط على الأقل. إذا كان لدي كهربائي تعديل قاطع الدائرة بحيث ركضت جميع الخوادم في المرآب ، وهو على بعد 20 قدما بعيدا عن قواطع.

إنني أتطلع إلى كفاءة التكلفة ، لا أريد أن يتم أي شيء دائم ، لا إعادة تركيب المنزل أو أي شيء ، مجرد إعداد مؤقت أثناء بناء القدرات. يمكن وضع الأسلاك على الأرض بدلاً من الجدران & amp؛ علبه. كل ما تحتاجه هو منافذ حائط قياسية لتوصيل الخوادم.

أنا قلق بشأن شيئين ، من الواضح أنهما آمنان وتكلفة. أريد أن أقوم بذلك بنفسي ، أنا مهتم بالتعلم / القيام بهذه الأشياء ، ولديّ خلفية في الهندسة الميكانيكية وهندسة البرمجيات. ويفضل أن أشاهد وأتعلم من فني كهربائي ، كم ستقدّر أنه سيكلفها؟ أي شيء يجب أن أعرفه عن خطتي؟

أعيش في مستوى معيشي منخفض التكلفة جدًا لذلك أتخيل أنه لن يكون كثيرًا.

وشكرا!

معلومات إضافية:

يستخدم كل خادم حوالي 1200 واط بشكل مستمر. إنها تعمل كمكونات سطح مكتب عامة. فهي ليست خوادم عامة قياسية لمزرعة الخوادم ، لذلك تستخدم مورد معياري 120 فولت.

لقد أخذت في الاعتبار HVAC ، ونخطط لاستخدام مروحة كبيرة لدفع الهواء الساخن خارج باب المرآب ، كإعداد مؤقت. إذاً حساب 20٪ من قاعدة التحميل القصوى ، أعتقد أنني أستطيع تشغيل 8 حفارات.

كما أن الصندوق الكهربائي على الجزء الخارجي من المنزل قال 100 أمبير ، قاطع الدائرة لا يحتوي على أي تسميات ، إنه منزل عمره 40 عامًا. أي شيء آخر سيكون قيد التشغيل ، مجفف ، تيار متردد ، موقد كهربائي ، وما إلى ذلك أيضا لن 20 فواصل AMP في المرآب / المطبخ تعمل على الدائرة 240V؟ ألن يكون مكلفًا تحويله إلى 120 فولت؟

من المحتمل أن يكون تباعده في بيتي لتشغيل كل دائرة هو أفضل فكرة فعالة من حيث التكلفة ، ولكنني لست حريصًا على تشغيل 8 كابلات Ethernet في جميع أنحاء المنزل كخطر محتمل ، وتحريك الشاشة عبر المنزل أي صيانة هي ألم.

إذا خرج أحد عمال الكهرباء وأعد العمل في إعداد مرآب مؤقت حتى أتمكن من تشغيل 10 كيلووات من المرآب ، ما مقدار القيمة التقريبية للتكلفة؟ أحاول إدخالها في خطتي قبل اتخاذ أي قرارات صعبة.

شكرًا يا شباب ، لقد كنت مفيدًا للغاية!

    
مجموعة Mysterio 14.06.2017 / 03:00

3 إجابة

1

يحتوي منزلك بالفعل على كل هذه الدوائر . انظر إلى لوحة الكسارة في كل قواطع أحادية - (عمود واحد) . تقريبا كل منهم 15 أو 20 أمبير. A 20A قواطع يمكن أن تدفع 1920 واط على الحمل المستمر. يمكن لكسر 15 أمبير حمل 1440W على حمل مستمر. أسوأ حالة ، في 1200W لكل دائرة ، سوف تحتاج إلى ثمانية دوائر 120V ، وسوف يكون منزلك ذلك.

إنك تقول 1200W ، ولكن هذا مجرد تصنيف مألوف على وحدة تزويد طاقة الكمبيوتر الشخصي. يمكنك شراء عداد طاقة "Kill-a-Watt" وقياس الحمل الفعلي عندما يكون الخادم في أقصى أداء. اقرأ رقم VA واستخدمه بدلاً من watts. على سبيل المثال ، إذا أبلغ الخادم عن 900 فعلي ، فيمكنك وضع اثنين على دائرة 20A.

يحتوي مطبخك على وظيفتين من وظائف 20A. المرآب الخاص بك ربما 20A أخرى. انهم جميعا في المنزل.

إذا كنت لا تعرف ما هي القواطع التي تخدم ما هي الأوعية ، احصل على بعض الأضواء الليلية في متجر الدولار والمكونات في جميع أنحاء المكان. ثم قم بتشغيل الكسارة الواحدة في كل مرة وتتجول لترى ما تضيء. يمكنك تشغيل عدة قواطع في وقت واحد أو حتى نصف لوحة ، وبعد ذلك يمكنك جعل لعبة المنطق منه. ** الأشياء التي لا تضيء في تلك الدائرة. الأشياء التي لا تضيء هي في دائرة مختلفة. لا تتردد في تغطية أوعية الخاص بك مع Post-its.

إن ازدحام كل المعدات في المرآب ، ودفع أجر رجل لتشغيل مجموعة من الكابلات ، أمر سخيف. على الأقل ، يتطلب موقع المرآب قواطع GFCI نظرًا لأن هذا سيكون عملاً جديدًا.

أيضًا عن طريق وضعها في المنزل المناسب ، ستظهر وحدات التكييف الخاصة بك.

** إذا كان لديك & lt؛ 32 فاصل ، فيجب أن تكون قادرًا على مطابقة كل منفذ في خمس حلقات عبر المنزل. اطبع مجموعة من الأوراق تحتوي على الأرقام من 1 إلى 32 عليها. أولا قمت بتعيين قواطع غريبة على ، وحلقة عبر المنزل. قم بإيقاف (استبعاد) الأرقام حتى في حالة تشغيلها ، أو الأرقام الفردية في حالة إيقاف تشغيلها. بدوره المقبل على كل زوج آخر: 1-2 ، 5-6 ، 9-10 وما إلى ذلك ، وعبر خارج الدوائر لا يمكن أن يكون منفذ. ثم كل مجموعة أخرى من أربعة: 1-4 ، 9-12 ، إلخ. جولتين أخريين ، وكل ورقة من الورق سيكون لها رقم واحد متبقٍ.

    
الجواب معين 14.06.2017 / 03:09
0

يعتمد الكثير على ما نتحدث من خلال الخوادم. استنادًا إلى هذا Quora answer a 48U كامل يمكن أن يرسم الرف 5-30 كيلو وات ، حسب قوة الحوسبة التي تستخدمها في ذلك الوقت. كما يلاحظ أن معظم مراكز البيانات تستخدم 208 فولت ، وليس 110.

Some rules of thumb off the top of my head:

  • A single-phase 208V*/30A circuit has a maximum server load draw of about 4.9kW.
  • A single-phase 208/50A circuit has a maximum server load draw of about 8.3kW.

ثم تحتاج إلى التفكير في التبريد. أود أن أوصي AC مصغرة تقسيم ، ولكن قد تعمل نافذة أو وحدة تستقيم. ثم سيكون لديك كابلات الشبكة ، والمفاتيح ، وأجهزة التوجيه ، إلخ.

لست متأكدًا مما تقدّمه عمليًا (وقد تكون مشكلة XY تقليدية تقليدية) . قد يكون من الأفضل لك الحصول على موقع مشترك الآن وتجنب الصداع لمحاولة إعادة توصيل الأسلاك لمركز بيانات محلي الصنع.

    
الجواب معين 14.06.2017 / 03:19
0

لم يتم تصنيف قواطع الدائرة القياسية لحمل 100٪ من أمانتها المميزة باستمرار. الأحمال المستمرة هي الأحمال التي تعمل لمدة ثلاث ساعات أو أكثر في المرة الواحدة. ستكون الخوادم عبارة عن حمل مستمر. يجب عدم تحميل الكسارات ذات الأحمال المستمرة إلا بنسبة 80٪ من تصنيفها.

لذلك ، يمكن لدائرة قياس 20 أمبير بقوة 120 فولت معالجة 16 أمبير أو 1920 واط. حوالي ستة وثلاثمائة واط امدادات الطاقة لكل دائرة. تعطيك الخوادم التي تعمل بالطاقة المنخفضة المزيد من الدوائر. ومع ذلك ، فإن ستة من هذه المشحونة الكاملة ستكون 96 أمبير ويمكن أن تقوم برحلة 100 أمبير بعد مرور ساعة أو أكثر. هذا من شأنه أن يوفر لك 36 خادومًا أو حتى على لوحة فرعية 100 أمبير. يعتمد كل هذا على رسم مزودات طاقة الخادم.

يمكن تشغيل الأسلاك المؤقتة باستخدام سلك من الاستخدامات الشاقة ، ولكن يجب أن تبقى بعيدًا عن أي تعرض للأضرار المادية أو خلق خطر يتعطل.

قد تواجه أيضًا مشكلة في الحرارة من جميع هذه الخوادم. قد تحتاج إلى تكييف للحفاظ على درجة الحرارة.

    
الجواب معين 14.06.2017 / 03:26