لماذا انفجرت دائرتي بعد استبدال المفتاح؟

4

لقد استبدلت مفتاحًا قديمًا بالأمس على خط موجود من الأضواء المتعرجة. هناك خمسة أضواء على مفتاح واحد. على نفس الكسر. ولكن هناك تبديلًا مختلفًا ، فهناك 7 مصابيح أكثر راحة (كل ذلك في الطابق السفلي ، في عملية التجديد ، ويمكن الوصول إليها بسهولة ، وكذلك كلا الخطين يفتقدان لمبة واحدة ، بحيث لا يتم سحب حمولة كاملة). على نفس الكسارة هناك أيضا منفذ يعمل بمزيل الرطوبة. لقد كان هذا الإعداد لأكثر من عام عندما بدأ المشروع.

إذا كان التحميل الزائد على الكسر لا يمثل مشكلة من قبل. بالأمس أطفأت مفتاحًا قديمًا كان صاخبًا جدًا عندما انقلب ، من أجل مفتاح جديد أكثر هدوءًا (ليس جديدًا ، ولكن تم سحبه من مكان آخر في المنزل). الاختلاف الرئيسي هو أن المفتاح الأحدث كان له أرضية ولم يبد التبديل الأقدم.

عندما عدت إلى المنزل الليلة وقمت بتبديل المفتاح ، سمعت ضوضاء وتعثرت المنكسرة (وليس ضجيج العطل ، ضجيجًا كهربائيًا إضافيًا ، مثل طفرة). كان مزيل الرطوبة أيضا عند تشغيل التبديل. أنا إعادة ضبط الكسارة وفعلتها مرة أخرى ، تعثرت مرة أخرى. كان لي هذا لساعات أمس (على الرغم من أنني أعتقد أن مزيل الرطوبة ذهب بعد أن تم تشغيل الأنوار). عندما أقوم بتشغيل الخط مع 7 أضواء أي شيء. يحدث فقط على التبديل الجديد. هل يمكن أن تفسد الأرض (أو بالأحرى الإشارة إلى مشكلة لم أكن أعلم بوجودها)؟

    
مجموعة user14756 27.08.2013 / 07:11

3 إجابة

1

هناك بعض الأسباب المحتملة فقط:

  • لم يتم توصيل مفتاح التبديل الجديد بشكل صحيح. أعتقد أن هذا هو السبب الأكثر احتمالا: أي شيء تغير مؤخرا ولا ينبغي استعراض العمل. ربما يكون هناك حبل طائش من السلك بين المطراف المحول والأرض ، أو بعض خطأ الأسلاك في الأضواء. إذا كانت أي من هذه هي المشكلة ، فإن تشغيل المفتاح سوف يؤدي إلى كسر الكسارة حتى لو تم إيقاف مزيل الرطوبة والأجهزة الأخرى. أي أن تشغيل هذا المفتاح فقط يكفي لضرب الكسارة.
  • لقد استخرج المُصدِر نفسه - أي أنه معيب بشكلٍ طفيف. يحدث هذا في بعض الأحيان ، لا سيما مع الدوائر المحملة بشكل كبير. تصبح الكسارات ساخنة ، أو إذا تعثرت عدة مرات ، فإنها يمكن أن تواجه شيئًا مشابهًا لارهاق الحرارة.
  • زاد الحمل: المزيد من اللمبات أو أكثر من القوة الكهربائية ، أو كان جهاز المرطب يستخدم المزيد من الطاقة. العديد من الأنظمة الكهربائية لا توفر الجهد المستمر. إذا كان قد ارتفع مؤخرًا ، من 114 إلى 122 فولت ، قد يكون ذلك كافيًا لزيادة الطاقة إلى حيث يجب أن رحلة الكسارة

لو كنت أنا ، أود ذلك

  • أغلق الدائرة
  • اسحب المفتاح "الجديد" وافحصه للمشكلات المادية.
  • استخدم DMM للتحقق من الاستمرارية بين السلك الأسود والأرض: يجب ألا يكون هناك أي شيء ، أي أن الأوم يجب أن يكون غير محدود.
  • افصل الأسلاك البيضاء (يجب أن تكون صامولة سلك في صندوق التبديل) وتحقق من الاستمرارية بين اللون الأبيض إلى الأضواء والأرض: يجب أن تكون غير موجودة. يجب أن تكون الأوم بين السلك الأبيض المتجه إلى لوحة الكسارة والأرض قريبة من 0.0.
  • تحقق من مقاومة دائرة الضوء باستخدام DMM بين الأسود والأبيض. للحصول على 120 واط متوهج @ 120V ، يجب أن يكون 8-10 أوم (التنغستن البارد لديه مقاومة حوالي واحد في 15 درجة الحرارة الساخنة).
  • إذا لم يتم العثور على المشكلة بعد ذلك ، فسوف أقوم بإعادة توصيل الأسلاك البيضاء (التراجع عن الخطوة 4) ، وتشغيل الكسارة ، ووضع clamp-on AC ammeter (في الواقع هو متر التناظرية سيكون أفضل لهذا الاختبار) لقياس التيار على سلك أسود ، وتشغيل التبديل. يمكن أن يرتفع إما بقوة أو لا على الإطلاق. بشدة سيئة ويعني وجود خلل في الأسلاك أو التركيبات. لا يعني على الإطلاق المزيد من تتبع الأسلاك ، ربما من لوحة قاطع الدائرة الكهربائية.

        
    الجواب معين 29.08.2013 / 08:49
    0

    يمكنك إخراج الأسلاك لمعرفة ما إذا كانت مختصرة. افصل الأسلاك المؤدية إلى الأضواء من المفتاح. باستخدام مجموعة الفولتميتر لقراءة المقاومة (أوم) ، أو ضبطها على إعداد الصمام الثنائي (صوت تنبيه عند وجود الاستمرارية) ، ضع أحد مفاتيح الفولتميتر على أرض الأسلاك واختبر كل من الاثنين الآخرين. إذا قام الفولتميتر بقراءة مقاومة منخفضة أو قام جهاز القياس بإصدار صوت تنبيه ، فافصل السلك من أول ضوء منعطف وحاول مرة أخرى. إذا لم يظهر المصباح الأول أي مشكلة ، فقم بتفريق أضواء التحذير ومعرفة ما إذا كان الضوء الأول يعمل. كرر ذلك حتى تعثر على المشكلة.

    يمكنك أيضًا اختبار المفتاح باستخدام هذه الطريقة نفسها. اسحب مفتاح تبديل أحد طرفي الفولتميتر على مقبض الأرض واختبر جميع الموصلات الأخرى. ثم اقلب المفتاح وكرر. يجب عدم الاتصال مطلقًا بأي من الموصلات الأخرى. هذا لا يعني بالتأكيد أن المفتاح جيد ، ولكنه بداية.

        
    الجواب معين 27.08.2013 / 20:04
    0

    إن الإجابة أعلاه هي التي أوافق عليها. كان لديك 5 و 7 سلسلة أضواء تعمل كما كان جهاز الترطيب. من غير المحتمل أن يكون قد تم تعديله بإضافة مفتاح جديد وفي نفس الوقت. هناك شيء خاطئ مع مفتاحك الجديد. تأكد من عدم وجود أسلاك سوداء أو أسلاك مقفلة صادرة إلى الصندوق المعدني أو السلك الأرضي. خذها خارج الصندوق مع السلطة وإلقاء نظرة على ذلك لمحاولة العثور على الطولي أو شيء من هذا القبيل. ثم حاول تشغيل المفتاح خارج صندوقه ولكن مع إزالة أي سلك تأريض. لا ينبغي أن يتسبب في رحلة. إذا كان هناك جزء حي على معدن المفتاح ، فسوف يتسبب ذلك في رحلة عند إعادة توصيل السلك الأرضي بالجزء المعدني من المحول. هذا هو الرابط الأخضر. إذا لم يكن هناك سلك أرضي على المحول ، قد يكون المفتاح في الصندوق. جرب التبديل في المربع التالي. تأكد بنسبة 99٪ من شيء فعلته عند تغيير هذا المفتاح.

        
    الجواب معين 14.12.2013 / 23:07