كيف يمكن تثبيت جهاز التعريفي الكهربائي بأمان في كونترتوب الخشب الطبيعي من إنتاج الشركة؟

0

أثناء النظر في مستندات التثبيت الخاصة بطاولات التحريض الكهربي ، صادفت التعليمات:

Make sure the wall coverings, countertop and cabinets around the cooktop can withstand heat (up to 200°F) generated by the cooktop.

يبدو أن هذا يستبعد الخشب الطبيعي كمواد كونترتوب. درجة حرارة الاشتعال التلقائي للخشب الطبيعي أعلى من 200 درجة فهرنهايت ، ولكن من غير الواضح بالنسبة لي أن التعرض لفترات طويلة لدرجة الحرارة هذه سيكون آمنًا.

هل هذا النوع من اللغة في وثائق التثبيت يحاول تثبيط التثبيت في الخشب الطبيعي؟ أو هل هناك بعض الخدعة القياسية (مثل الوميض ، الأوهام ، لا أعرف ماذا) تجعل ذلك ممكنًا وآمنًا؟

أو هل التعرض لدرجات الحرارة هذه لفترات طويلة آمنة فعلاً للخشب الطبيعي؟

    
مجموعة Jean-Paul Calderone 04.12.2017 / 01:15

1 الجواب

1

يحتوي جهاز التحبيب الكهربائي GE على نفس الإنذار ، لكنه يحدد فقط أغطية الجدران والخزائن (وليس كونترتوب). يمكن للحوائط والخزائن الحصول على حرارة إشعاعية مباشرة من أدوات الطهي ، ولكن من غير المرجح أن يصبح سطح الطاولة ساخناً جداً ببساطة بسبب زاوية الورود (التي تقلل من كثافة الإشعاع). يجب ألا يولد الموقد نفسه درجات حرارة عالية كهذه (على سبيل المثال ، من مراوح التبريد الداخلية).

يمكن لمعان المعادن أن يحمي من نيران الفلاش أو الجمر (ويتم تحديده إذا كانت هناك خزانات من الخشب 24-30 "مباشرة فوق الموقد. ولكن هذا لن يغير من تأثير الحرارة المشعة المستمرة. لذا تبطين فتحة القطع بالوميض (إن إحداث أيقونة مع قناة "U" معدنية واسعة من شأنه أن يحدث فرقًا ولكنك سترى أنني لا أعتقد أنه ضروري.)

لا تزال لجنة التحكيم قائمة على ما إذا كان التعرض المستمر لدرجات الحرارة فوق 170 فهرنهايت قد يؤدي إلى احتراق الخشب بسبب التسخين الذاتي ( pdf ). سيكون هذا مناسبًا للأسطح الخشبية بالقرب من موقد الحبيبات أو الأنابيب البخارية التي تمر عبر فتحة أرضية ولكن أجد صعوبة في الاعتقاد بأنك سوف تولد درجات الحرارة العالية هذه لفترات طويلة مع موقد تحريض سكني. انها ببساطة غير مصممة للعمل بشكل مستمر لفترات طويلة. (إذا كان هذا هو مطعم DIY مما كنت بحاجة إلى إعادة النظر في الأمور.)

يجب أن تلاحظ تفريخ (مع مرور الوقت) بالقرب من الموقد قبل أي اشتعال بسبب التسخين الذاتي. في هذا الحدث غير المحتمل حدوثه ، سأفكر في توسيع فتحة كوكب وتركيب قناة معدنية أو مواد أخرى.

بشكل عام ، يبدو أن الخطر منخفض ويجب ألا تحتاج إلى اتخاذ أي احتياطات خاصة. قد يكون شخص آخر قادرًا على التعليق على ما إذا كانت رموز المباني السكنية تحدد الأسطح المناسبة لكونترتوب (على سبيل المثال ، لمثبطات اللهب). سوف تحتاج كونترتوب الخاص بك لتلبية أي رموز البناء المعمول بها بغض النظر عن الموقد.

    
الجواب معين 04.12.2017 / 03:43