تحرّي الخلل من السبب في أن صمام التحكم tempstar PHF042 LV سيتوقف كل 7 أيام

0

أنا خبير كهربائي تجاري أنا في وظيفة ولديهم مشكلة في مضخة الحرارة.
بدا بسيطة بما فيه الكفاية ، أنها قد تبادلت احصائيات الساخنة ويفترض أن أقصر يؤدي LV - لقد وجدت فتيل 24vac 5a مفتوحة في Tempstar PHF042. اكتملت المهمة حتى فكرت.

حصلت على رد اتصال بعد أسبوع ، بدون AC

حسنًا ، حسنًا ، لقد فكرت في شيئًا مختلفًا نظرًا لأنه لا يوجد أحد يعبث بالقانون.

5amp fuse مفتوح مرة أخرى. لا أرى أي مشكلة أخرى. أسلاك تبدو موافق ، لم أكن megger لهم ولكن كان في الأسبوع. لا يبدو TX الثانوي مثل الفولطية. الابتدائي يبدو ثابتا. تعادل أمبير هو 0.9a

هناك 5 أ من الصمامات الأخرى التي نجحت في تشغيلها ، يجب أن تذهب.

أتساءل عما إذا كنت سأسمع لا تعرف كيفية التحقق مما إذا كانت لوحة التحكم تالفة

الأسبوع الثالث ، المكالمة الثالثة. في طريقي إلى هناك الآن هنا بعض الصور للوحدة في الصور يمكنك أن ترى هناك 1.5 kohm المقاوم يبدو وكأنه يحصل على الدفء ، لكنه لم يكن دافئا لمسة عندما كنت هناك. انا ذاهب للتحقق من المقاومة وانخفاض الجهد عبر ذلك. و IR اللوحة بأكملها

أحتاج إلى المساعدة في تحرّي الخلل وإصلاحه لسبب فتح صمام التحكم في الجهد المنخفض نظرًا لأن جميع مكونات الجهد الكهربي تبدو جيدة. link

    
مجموعة Paul Fanta 18.10.2018 / 00:24

1 الجواب

0
  • الفحص البصري ؛

  • قم بإجراء اختبار باستخدام تسلسل العملية ؛

  • استخدم جهد النظام ومقياس التيار لتحديد المشكلات عند الإمكان ؛ و

  • تحقق مرة أخرى من التشخيص بصريًا وبأطراف قياس عندما يكون ذلك ممكنًا.

  • الجواب معين 18.10.2018 / 00:40