لماذا يقوم سخان الماء بالغاز بتفريغ المياه في الشتاء؟

1

يقوم سخان مياه الغاز من برادفورد وايت بتصريف حوالي بوصة من الماء إلى دلو سعة 5 جالون على مدى 3 إلى 4 أيام. عمرها أقل من سنة. هل تعمل بشكل صحيح أم أنها بحاجة إلى إصلاح بالفعل؟

    
مجموعة jackson 24.02.2015 / 21:55

2 إجابة

3

في الواقع ، يتطلب هذا إجراء تحليل للنظام لتحديد ما إذا كانت مشكلة في سخان المياه أو مشكلة في نظامك الذي يحتاج إلى خزان توسع.

على سبيل المثال ، إذا تم تزويد مصدر المياه الخاص بك بصمام فحص أو صمام / منظم خفض الضغط على مدخله ، فإن سخان الماء المملوء بالماء البارد سوف يسبب توسعًا ، وبدون خزان توسع أو اتصال مفتوح إلى مصدر (حيث لا يكون الشيك أو المختبر مسؤولاً) لتخفيف الضغط ، فإن الضغط في النظام سيرتفع مع تسخين الماء البارد وتوسيعه.

قد تلاحظ حدوث المزيد في فصل الشتاء ، حيث قد يكون مصدر المياه أكثر برودة ، لذلك من المحتمل توسيع نطاقه.

الصمام هو صمام حراري وتخفيف الضغط ، لذلك فإن ارتفاع درجة الحرارة أو الضغط الزائد سوف يؤدي إلى تنفيسه. سوف أظن أنه من المرجح أن يكون هناك مشكلة في الضغط ، وربما يتم حلها بسهولة بإضافة خزان صغير. ولكن لا يمكنني التأكد من ذلك من دون المزيد من التفاصيل حول نظام المياه الخاص بك ، أو القياسات الفعلية لدرجة الحرارة والضغط عند التنفيس.

    
الجواب معين 25.02.2015 / 05:31
2

أثناء التشغيل العادي ، لا يجب تفريغ المياه من صمام T & amp؛ P (درجة الحرارة والضغط). إذا كان الماء يتسرب من الصمام الموجود في أسفل الوحدة ، فمن المحتمل أنه لن يتم إغلاقه بالكامل.

إذا كنت تتحدث عن صمام T & amp؛ P ، فإما أن يكون الصمام معيبًا ، أو أن هناك خلل يحدث مما يؤدي إلى ارتفاع سخونة سخان المياه. يجب عليك بالتأكيد إصلاح شخص ما أو استبدال الوحدة.

إذا كان الصمام الموجود في الجزء السفلي يتسرب ، تأكد من أنه مغلق - يجب أن يكون المسمار متعامدًا مع تدفق الصمام. إذا كان بعيدًا بعض الشيء (مشيرًا بالتوازي مع تدفق الصمام) ، فقد يتسرب قليلاً.

    
الجواب معين 24.02.2015 / 22:34