هﻞ ﻟﺪي ﻣﺤﻮل واﺣﺪة أو اﺛﻨﻴﻦ ﻣﻦ ﻣﺤﻮﻻت 24V ﻓﻲ داﺋﺮة اﻟﺘﺤﻜﻢ ﺑﺘﻜﻴﻴﻒ HVAC

2

لدي منظمان حراريان قديمان (أحدهما للتدفئة والآخر للتبريد) أود استبداله بوحدة Nest E واحدة. لدي تدفئة مركزية للهواء والغاز.

ترموستات التبريد لديه الاتصالات التالية: يتم قفز R (R و Rc) G و Y

ترموستات التدفئة لديه هذه الوصلات: يقفز R (Rh و Rc) و W

الجمع بين هذين في وحدة واحدة مثل Nest E يبدو بسيطًا - يحتوي Nest على اتصالات G W Y و R ، ومع ذلك - لا يوجد سوى اتصال R واحد فقط ومن هاتين الحرارتين لدي سلكين R.

سؤالي هو 1) هل لدي محولين ، وبالتالي أحتاج إلى وحدة يمكنها دعم محولين مع وصلات RH و Rc منفصلة؟ هل هناك أي طريقة بالنسبة لي للتحقق مما إذا كان نظام التدفئة والتهوية والتكييف الخاص بي يعمل من محول واحد أو محولين؟ 2) إذا كان لديّ محوّل واحد (مجددًا ، كيف أؤكد ذلك) - هل يمكنني توصيل واحدة فقط من السلكين الأحمر والأغطية الأخرى؟

شكرًا على أي نصيحة!

    
مجموعة John 25.10.2017 / 05:35

3 إجابة

2

إذا كنت قد أجبرت على تكييف الهواء والتدفئة الإشعاعية ، فمن المؤكد أن لديك محولات منفصلة. لذلك سيكون عليك استخدام منظم الحرارة الذي يمكن أن يعمل مع محولات منفصلة.

إذا كان منظم الحرارة الذي تختاره يتطلب سلك C ، فسترغب على الأرجح في توفير C من محول التكييف. من الأسهل دائمًا الحصول على سلك C من نظام هواء قسري ، بدلاً من الحصول على مرجل. أيضا ، تتطلب بعض منظمات الحرارة أن يكون سلك C من نظام التبريد.

بمجرد تحديد منظم الحرارة الذي تريده ، قم بتوصيل الأسلاك كما يلي:

  • إزالة أي وصلات بين Rc و Rh .
  • و R من A / C إلى Rc .
  • و Y من A / C إلى Y .
  • و G من A / C إلى G .
  • C من A / C إلى C . (عند اللزوم)
  • و R من المرجل إلى Rh .
  • و W من المرجل إلى W .

قراءة إضافية

باستخدام محولين منفصلين ، يجب أن تبدو الأسلاك شبيهة بهذا.

لاحظأنهلايوجدرابطبينRhوRc.
يمثلالخطالأخضرمعداتالتأريضفيالمبنى.

فيهذهالحالة،يعملكلشيءكماهومتوقع.

إذاكانلديكمحولينمنفصلين،ولكنعليكفقطتوصيلأحدأسلاكR.لايزالبإمكانكالحصولعلىدائرةكاملة،إذاتمربطالمحولاتالثانوية.ومعذلك،نظرًالأنكتستخدمنظامتأطيرالمبانيلإكمالالدارة،فقدتجدأنهلاتوجدطاقةكافيةلتشغيلالأشياءبشكلصحيح.قدتجدأنالتكييفيعملبشكلجيد،ولكنالحرارةلا(أوالعكسبالعكس،اعتمادًاعلىكيفيةتوصيله).

محوليانمنفصلان،معتوفيرواحدفقطللثرموستات
لاحظأنهناكوصلةبينRhوRc.

إذاكانلديكمحولواحديقومبتزويداثنينمنالأسلاكR.كماهوالحالمعوجودمحولواحد،واستخدامرابطللتوصيلRhوRc.إنهامجردوصلةطويلةحقًا.

إذاكانلديكمحولين،وقمتبتوصيلوصلةمروربينRhوRc،فستقومبتوصيلالمحولاتبشكلمتوازٍ.إذاكانتالمحولاتمتطابقة(أوقريبةبمافيهالكفاية)،فقدلايكونذلكمشكلة.طالماأنالمحولاتفيالطور(ومماثلة)،يجبأنيكونكلشيءفينفسالجهدالكهربي.إذالمتكنالمحولاتفيطور(أوغيرمتطابق)،فستكونلديكدائرةقصر.

إذا كان لديك سلكان R في منظم الحرارة. أفضل رهان هو إزالة القافز بين Rh و Rc ، وتوصيل الأسلاك المنفصلة لفصل المحطات الطرفية R .

    
الجواب معين 25.10.2017 / 17:40
1

السبب وراء احتواء معظم منظمات الحرارة على Rh و Rc للأنظمة التي تحتوي على محولين. ينتقل سلك المحول الكهربائي الأحمر إلى Rh ، ويذهب سلك التبريد (A / C) المحول إلى Rc. في المنزل مع محول واحد ، هناك سلك العبور لتوصيل Rc و Rh. لديك منظمتان حراريتان ، لذا فأنت لا تستخدم Rc-Rh حقًا كما هو مصمم. إذا كان لديك منظم حراري واحد ، فستحصل على أحمر واحد يذهب إلى Rh ، وآخر ينتقل إلى Rc ، ولا سلك توصيل.

الآن ، يقول دليل تركيب Nest E على وجه التحديد:

IMPORTANT: If you have Rh and Rc wires, you have a dual transformer system. The Nest Thermostat E is not compatible with dual transformer systems, but you may be able to use the 3rd generation Nest Learning Thermostat.

لذا ، إذا كان لديك محولين ، فأنت محظوظ.

الآن ، أسهل طريقة لاختبار ما إذا كان هناك محول واحد أو اثنين هو استخدام اختبار الاستمرارية ولمس كل من الأسلاك الحمراء. إذا أظهر الاختبار استمرارية ، فهذا يعني أن شخصًا ما قد قام بتشغيل كل من الأسلاك الحمراء من نفس المحول. إذا كانت هذه هي الحالة ، فيمكنك استخدام لون أحمر وحذف الآخر.

طريقة أخرى ، إذا كانت جميع الأسلاك قريبة بما يكفي لمس بعضها البعض ، فستكون لتوصيل سلك أحمر A / C إلى ترموستات الحرارة (بدلاً من سلك الحرارة الأحمر ، وليس معه) وتشغيله الحرارة. إذا كانت الحرارة تدور ، كل شيء يعمل من نفس الترموستات. حتى مع محوليين قد يعمل هذا لأنه إذا كانت المحولات في الطور ، فإن الحار من واحد ومحايدة من الآخر سيعطيك 24 فولت ، ولكن ربما ليس من الجيد أن ترموستات بهذه الطريقة. التزم باختبار الاستمرارية.

استنادًا إلى كيفية تثبيت كل شيء وكيفية تشغيل الأسلاك ، قد تتمكن من تحويل نظامك لاستخدام محول واحد ، ولكن مجرد الحصول على منظم الحرارة الصحيح سيكون أفضل رهان لك.

    
الجواب معين 25.10.2017 / 15:54
0

إذا لم يكن هناك سلك C في أي مكان ، فالطريقة المعتادة هي المرور في Y و G في جانب وحدة التيار المتردد ثم إعادة توظيف السلك G كـ C ، بتكلفة فقدان التحكم المنفصل في المروحة.

إذا تعذر ربط المحولين عبر الأرض ، فيمكن استخدام مرحل 24V. مرة أخرى ، يتطلب هذا سلك C لأنه يتم تنشيط المرحل بواسطة المحول الأول.

 --Y-----#  o-----R----
Prim     #==|\       Sec
 --C-----#  o o---Y----
    
الجواب معين 26.10.2017 / 17:24