الأسلاك الرئيسية للخدمة

2

I 'م تثبيت دائرة جديدة مخصصة 20 أمبير للحمام القائمة (لاعبا جديدا). توصي NEC 12 AWG الأسلاك. لكن كل الأسلاك (بغض النظر عن التيار) في لوحة الخدمة الرئيسية هي مقياس أثقل بكثير (كنت أقول في حي 6 أو 8 AWG). في المقابل ، يبدو 12 AWG صغيرًا جدًا عند توصيله بمكبر 20 أمبير. هل يجب أن أستخدم مقياسًا مختلفًا (أقل) في لوحة الخدمة الرئيسية (لمطابقة المقاييس الأخرى) ومن ثم غيّر إلى 12 AWG في مربع التوصيل؟

تظهر الصورتان (واحدة ، لقطة مقرّبة) الفرق.

    
مجموعة Dave De Seguirant 25.06.2017 / 14:26

2 إجابة

1

يتطلب الرمز 12 سلكًا بحد أقصى AWG لمكثف سعة 20 أمبير. أنت بخير مع سلك # 12. لقد قمت بتوصيل عدد قليل من المنازل التي يريد أصحابها الأسلاك قياس 10. يمكن أن يحمل المقياس العشري تيارًا أكثر ولكنه ليس مطلوبًا إلا إذا كان طويلًا جدًا: أكثر من 100 قدم. فقط لإعطاء فكرة ، تم تصنيف # 12 مقابل 40 أمبير مع THHN ولكن السكن يقتصر على 20 أمبير للسلامة.

    
الجواب معين 25.06.2017 / 17:43
0

ما تراه هو في الواقع العزل وليس حجم الموصل. لتحديد أنك ستحتاج إلى قراءة الكتابة على السلك نفسه أو إزالة سلك والتحقق من ذلك باستخدام مقياس سلكي.

هذا السلك هو بالتأكيد ليس # 6 أو # 8 صدقوني. لقد خدعك سمك العزل.

كان نوع TW أو TWW العزل من الأسلاك القديمة أكثر سمكًا من اليوم الحديث THHN / THWN.

التثبيت جيد تمامًا.

    
الجواب معين 25.06.2017 / 20:08