1

أريد تثبيت A Honeywell RTH 6580 WF thermostat في مرآبي للحرارة فقط. سخان بلدي هو غاز بسيط LP ، سخان وحدة معلقة. الحرارة فقط وثرموستاتي لديه اثنين من الأسلاك المسمى W و R. ليس لدي سلك C الذي أفهمه ضروري لتشغيل ترموستات Wi-Fi. لقد قرأت أيضًا أنه بدلاً من سلك C يمكن تركيب محول خارجي واستخدامه لتشغيل منظم الحرارة. المحول الذي نظرت إليه في Menards المحلية هو في الواقع محول جرس الباب ويمكن أن يكون سلكي كخرج 24 V AC ويصنف في 20 VA.

السؤال 1: هل هذا محول مقبول للتطبيق الخاص بي؟

السؤال الثاني & amp؛ 3: سيكون هناك نوعان من الأسلاك (على ما أظن) سوف ينتقل من جانب الحمولة من المحول إلى منظم الحرارة. ما هي المحطات الطرفية التي تتصل بها هذه الأسلاك على منظم الحرارة؟ ثم هل تتصل سلكيّتي "W" و "R" الحالية بـ "W" و "R" في جهاز تنظيم الحرارة الجديد؟

    
مجموعة redblur 27.01.2016 / 17:50

1 الجواب

1

يجب أن يكون هناك بالفعل محول على الوحدة. أعتقد أنه على الجزء الخلفي من الوحدة ، التي شنت على مربع تقاطع. يجب أن يكون هناك محطتان مكشوفتان على المحول. واحد هو R ، والآخر هو C . لتحديد أيهما ، استخدم فولت / مولتر لقياس فولت AC بين السلك R المتجه إلى الترموستات ومحطات المحولات. محطة واحدة سوف قياس 24 فولت ، في حين أن الآخر سوف يقيس 0 فولت. المحطة التي أعطيتك 24 VAC ، هي محطة C . قم بتشغيل سلك من ذلك الطرف ، إلى جهاز تنظيم الحرارة C .

    
الجواب معين 06.05.2016 / 18:13