الجليد في نظام التخفيف من غاز الرادون

4

لديّ نظام لتخفيف الرادون عن طريق مروحة يتم تثبيته في منزلي. تم تثبيته في عام 2016 ولم يكن لدي أي مشاكل معه حتى هذا الشتاء. أنا أعيش في شمال ولاية أيوا حيث كنا نحصل على بعض التغيرات في درجة الحرارة الشديدة بشكل غير معتاد هذا الشتاء (10F - 55F في بعض الأيام).

أعتقد أن النظام يستنفد هواءًا رطبًا دافئًا ثم يتم تجميده داخل أنبوب العادم 4 بوصة ، ومع ارتفاع درجة حرارة الأنبوب عن التجمد ، يتدفق هذا الجليد ويسقط في مروحة العادم ، مما يسبب بعض الضوضاء القصوى (مثل الكثير من الرخام في الخلاط) حتى يتم تقطيع الثلج إلى قطع صغيرة كافية من المروحة لتقع تحت البلاطة.

يدعي المُثبت أن المروحة مصممة لهذا ، ولكن يجب أن أفكر أن هذا يحدث على أساس يومي سيقلل من عمر المروحة (ناهيك عن ذعر المنزل بأكمله عندما يحدث هذا في منتصف الليل (بسبب الضوضاء العالية)).

ما الخيارات المتاحة أمامي لمنع هذا الجليد من التسبب في الضوضاء وتدمير مروحة الرادون؟

ملاحظة: لا يوجد في القبو أي مشاكل متعلقة بالمياه ، ويظهر مقياس ضربات الرادون قراءات عادية.

    
مجموعة cyclops 06.01.2019 / 20:35

1 الجواب

1

ربما يمكنك لصق نوع من نقطة الإنطلاق الصحي 45 درجة في ذلك المنحنى أعلى المروحة مباشرة؟ بهذه الطريقة ، عندما يسقط الثلج أسفل الأنبوب ، يتم الإمساك به. قد يكون هناك أيضًا نوع من الفلتر هناك لتقييد تدفق الهواء ولكن مع السماح للماء بالذوبان في الأيام الدافئة.

    
الجواب معين 06.01.2019 / 22:56