يبدو أنك تريد تشغيل الأنبوب من خلال جدار مسمار خارجي بجوار جدار الطابق السفلي الخاص بك. لا يكون هذا الجدار عادةً محمل الحمل ولكن لأغراض جمالية. (ومع ذلك ، وكما يشير مايكل إلى حفر ثقوب كبيرة في كل هذه الأزرار ، فقد يؤثر ذلك على قوة الجدار).
ستحتاج أيضًا إلى إضافة واحدًا على الأقل لتنقية التصريف في اتجاهين بالقرب من مركز التشغيل وستكون هناك حاجة للوصول إليها. أيضا ، سوف تحتاج إلى كومة تنفيس أو صمام دخول الهواء (AAV) في الحوض.
سأفكر في مضخة صغيرة على طراز القاذفات للحوض ثم نركب خط التصريف العلوي. لا أعرف حتى ما إذا كانوا يصنعون مضخة كهذه ، لكن الأمر يستحق النظر. ﻳﺠﺐ أن ﻳﻘﻮﻣﻮا ﺑﺼﻨﻊ ﺷﻲء ﻷﺣﻮاض اﻟﺸﺮﻳﻂ اﻟﺮﻃﺒﺔ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﻌﻴﺪًا ﻋﻦ ﻣﺪﺧﻨﺔ اﻟﺼﺮف. يجب تهوية القاذفات على طراز الحوض على طول الطريق إلى العلية وتحتاج إلى ثقب في الطابق السفلي. مشكلة تقريبًا أكثر مما تخطط له.
في ما يلي قسمان مترابطان لقانون البناء الدولي:
P3005.2.4 Change of direction. Cleanouts shall be installed at each fitting with a change of direction more than 45 degrees (0.79 rad) in the building sewer, building drain and horizontal waste or soil lines. Where more than one change of direction occurs in a run of piping, only one cleanout shall be required in each 40 feet (12 192 mm) of developed length of the drainage piping.
P3005.2.5 Accessibility. Cleanouts shall be accessible. Minimum clearance in front of cleanouts shall be 18 inches (457 mm) on 3-inch (76 mm) and larger pipes, and 12 inches (305 mm) on smaller pipes. Concealed cleanouts shall be provided with access of sufficient size to permit removal of the cleanout plug and rodding of the system. Cleanout plugs shall not be concealed by permanent finishing material.
حظًا سعيدًا في مشروعك!